変圧器の励磁突入電流計算にはどのようなソフトウェアがありますか? そのソフトウェアの機能と特徴、入力データと出力データ、計算の根拠(規格など)、その計算結果をどのような検討に用いるのか等について説明して下さい。
エルテクス設計 片山です。
変圧器の励磁突入電流のデータは電機メーカーから受領することができます。メーカーから受領できない場合は、EMTP (Electro Magnetic Transients Program) などの瞬時値解析ソフトウェアを用いて計算します。 予めメーカーから対象変圧器の突入電流を入手している場合など、実効値レベルで近似した電流を流したときに母線の電圧降下および電流の定量的な把握に絞った簡易計算をETAPで実施できます。
下記のURLに紹介動画「4分で学ぶ新しいInrushの設定」をアップロードしていますので、下記をクリックしてご覧になって下さい。 https://www.youtube.com/watch?v=aqLf8Zla7AM&t=44s
※ETAPには三相不平衡の瞬時値計算機能そのものはありません。
ご意見ご要望等ありましたら弊社まで直接ご連絡下さい。 (株式会社エルテクス設計 片山恵太 記)
メーカーから提示される励磁突入電流は、電源側インピーダンスがゼロのときの理論値であると聞いています。
実際には電源側インピーダンスが存在するので、その効果によりメーカー提示値より抑制された値となるのではないかと想像します。(仮にこの考えが正しいとした場合)電源側インピーダンスを考慮した励磁突入電流の計算法をご教示下さるようお願いします。
また励磁突入電流が電源側インピーダンスに依存しない性質をもつものであれば、その理由を解説頂きたくよろしくお願いします。